来自:宁波海事
近期,宁波海事局对煤炭运输船和二程矿船开展了集中检查活动,对靠泊于北仑港的某散货船进行了FSC检查,该轮安放龙骨日期2005-10-20,建造完工日期2006-08-05。共被开列39条缺陷,其中10条滞留缺陷,并且多条缺陷还与船检检验有关,要求确认和进行附加检验。
鉴于该船存在缺陷整改难度较大,船东提前安排了进厂修船计划和年度检验。让人不禁要问,这艘低标准船到底怎么了?下面来看看该船船旗国监督检查报告中都批写了哪些缺陷。
缺陷01
固定CO2灭火系统集合管与瓶头阀之间的连接管多处接头漏气 -30/70(海04/4篇/2-2章/1.4.2)
依据:
●海04/第4篇/第2-2章1.4.2(11)③:二氧化碳系统的管子及阀件,应经液压试验。分配阀箱及控制阀的液压试验压力至少为11.8MPa。瓶头阀至分配阀箱的管段,其试验压力至少为11.8MPa。自分配阀箱至喷头间的管段,其试验压力为1MPa。上述液压试验可在车间内进行。液压试验完毕后,所有管路应在船上以压缩空气进行压力不小于0.69MPa 的气密试验。试验时,各二氧化碳管排出口应密闭,检查各接头的密性。
●海船法定营运检验技术规程第9章9.2.5.1(4)
简评
固定CO2灭火系统管路多处漏气,在启动灭火系统时,存在以下安全隐患:一是由于CO2气体泄漏,可能导致释放至被保护处所(机舱、货舱等)的灭火剂数量不足,直接影响到灭火效果;二是CO2气体泄漏至CO2间,可能会对在CO2间操作人员造成生命威胁。
该船在最近一次年度检验期间进行了管路气密和液压试验,按理不应有如此明显的管路漏气现象。因此,认为船检机构把关不严,要求重新进行试验。
据了解,目前国内航行海船未开展或未按要求开展管路气密和液压试验的现象比较普通,其所带来的后果也十分严重,需要引起船检机构、船员、安检人员的高度重视。
缺陷02
左舷救生艇艇机冷却进水管局部锈穿 -30 (海04/4篇/3章/5.1.1)
依据
●海04/第4篇/第3章5.1.1:船舶救生设备应是在紧急时能即刻可用。船舶在离港前及整个航行期间内,一切救生设备应保持随时可用状态。
●海04/第1篇/第2章5.1:船舶及其设备的状况应加以维持,使能符合本规则的各项规定,从而保证该船在各方面保持适合于出海航行而不致对船舶及船上人员产生危险。
简评
救生艇艇机冷却水进水管锈穿,救生降落入海后,海水将从该锈穿孔漏进救生艇内,直接影响到艇内人员安全和艇机正常运行。
缺陷03
艏楼端壁局部锈穿 -30 /70(海04/3篇/1章/2.1)
依据
●海04/第3篇/第1章2.1(10)②:封闭的上层建筑是一种具备下列设施的上层建筑:(a) 结构坚固的封闭端壁;
简评
艏楼在载重线要求中作为上层建筑,其端壁结构应坚固,所有开口设有有效的风雨密关闭装置,航行期间必须关闭。(风雨密:系指在任何风浪情况下水均不得透入船内)